  • 疏散走道防火玻璃隔断
    发表评论: 疏散走道两边隔墙可以用玻璃分隔吗?玻璃有通透性,紧急情况下易造成人体碰撞,因此不建议采用玻璃隔墙,尤其在人员密集场所,不应采用玻璃隔墙。如确需采用玻璃隔墙,应采用对应耐火极限的A类防火玻璃,如采用C类防火玻璃,则需要增加防护冷却系统保护,同时,玻璃隔墙应做好防硬撞标识和引导标识。详见文章:消防释疑:疏散走道-20问!

    1 0 2022-02-22 09:45

  • 疏散走道的术语定义
    发表评论: 人民防空工程设计防火规范 GB50098-2009 2.0.9 疏散走道  evacuation walk     用于人员疏散通行至安全出口或相邻防火分区的走道。消防资源网的规范平台,可以快速的搜索到需要的内容。比如本题,可以在 规范内容检索框内容输入  疏散走道 术语 (两个关键词之间用空格分隔)疏散走道的设置要求,也可以通过搜索,查到相关规范条文。

    1 1 2022-02-22 09:42

  • 规范要求的控制和启动方式各有几种?
    发表评论: 在各自的相关规范条文中都有:11 控制与操作 - 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 - 消防规范大全 - 消防资源网! (1190119.com)11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号直接自动启动消防水泵。11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。11 操作与控制 - 自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017 - 消防规范大全 - 消防资源网! (1190119.com)11.0.1 湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。 11.0.2 预作用系统应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。 11.0.3 雨淋系统和自动控制的水幕系统,消防水泵的自动启动方式应符合下列要求:       1 当采用火灾自动报警系统控制雨淋报警阀时,消防水泵应由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动;       2 当采用充液(水)传动管控制雨淋报警阀时,消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接启动。 11.0.4 消防水泵除具有自动控制启动方式外,还应具备下列启动方式:       1 消防控制室(盘)远程控制;       2 消防水泵房现场应急操作。

    0 0 2022-02-18 15:12

  • 旅馆装修规范
    发表评论: 旅馆装修建筑防火方面的,可以参考以下文章。旅馆、酒店、宾馆、度假村、疗养院-建筑防火及消防设施要求! - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(22年2月18日) (1190119.com)

    0 0 2022-02-18 11:43

  • 封闭楼梯间
    发表评论: 6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 - 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) - 消防规范大全 - 消防资源网! (1190119.com)建规对封闭楼梯间的门是由要求的。对于需要采用乙级防火门,应该不能采用玻璃门(市场上应该没有全玻璃的乙级防火门)。对于采用双向弹簧门的,采用玻璃形式的,也要具备防火、防烟性能。

    0 0 2022-02-18 10:53

  • 消防水带报废标准
    发表评论: 可参考这个公众号文章(仅供参考)【问答】消防水带有没有报废年限

    0 0 2022-02-18 10:05

  • 环形消防车道
    发表评论: 针对单栋建筑。7.1.2 高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m²的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。 7.1.3 工厂、仓库区内应设置消防车道。    高层厂房,占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。7.1.4 有封闭内院或天井的建筑物,当内院或天井的短边长度大于24m时,宜设置进入内院或天井的消防车道;当该建筑物沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80m。

    0 0 2022-02-15 13:54

  • 室内消火栓周围多少米内严禁堆放杂物?
    发表评论: 室内消火栓一般是放在走道、前室等场所,这些场所本身就不能堆放杂物。

    0 0 2022-02-15 10:46

  • 希望能组建个QQ群,微信群更好了
    发表评论: 有相关群,可根据自己的实际情况加入,注意群规。最牛、最专业的消防施工检测群!欢迎消防技术员!

    0 0 2022-02-15 10:42

  • 气体灭火如何在日常中安全运行,在发生火灾时可以快速反应。
    发表评论: 气体灭火系统设计规范 GB50370-20055.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。规范明确规定,没有人员在防护区,需要设置为自动控制方式。驱动气瓶的安全销分两个,一个是电磁阀的安全销,一个是机械应急启动安全销。电磁阀的安全销是需要拔除的。具体可参考以下文章气体灭火系统瓶组保险销有什么作用,什么情况下需要去除保险销?

    0 0 2022-02-15 10:34

  • 烟感探测区域
    发表评论: 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-20136.2.2 点型火灾探测器的设置应符合下列规定:    1 探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。    2 感烟火灾探测器和 A1、A2、B 型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按表 6.2.2 确定;C、D、E、F、G 型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应根据生产企业设计说明书确定,但不应超过表 6.2.2 的规定。

    0 0 2022-02-09 14:53

  • 抑制时间10min
    发表评论: 气体灭火系统一般是全淹没灭火系统(二氧化碳除外),防护区是满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间,除泄压口外,其他开口在灭火剂喷房前需要联动关闭。灭火剂喷放时间一般比较短,比如七氟丙烷一般是8~10s,IG100、IG541一般是60s。抑制时间(也称为浸渍时间)是在防护区内维持设计规定的灭火剂浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。抑制时间一般比较长,根据被保护物的不同,有1min、10min、20min等。抑制时间10min,是指灭火剂喷放完后,防护区需要保持灭火剂浓度10min。在这段时间内,防护区的围护结构需要完整,防止灭火剂泄露。

    2 0 2022-01-15 08:17

  • 水喷雾灭火系统,是否属于自动喷水灭火系统,报警阀压力开关是否要求连锁启泵
    发表评论: 水喷雾有独立的规范,不在《自动喷水灭火系统设计规范 》GB50084-2017的自动喷水灭火系统的定义范围内。水喷雾跟雨淋系统的组成基本差不多,主要区别在于喷头部分和工作压力,设计参数不同。系统控制方面,个人认为可以参考雨淋系统。

    0 0 2022-01-14 14:21

  • 煤气罐与燃气灶的安全距离
    发表评论: 《建筑防火通用规范》征求意见稿,供参考。

    1 0 2022-01-14 14:04

  • 七氟丙烷管网式灭火系统的贮压瓶组的使用有效期是多长
    发表评论: 根据《气瓶安全技术规程》TSG 23-2021的规定。无缝钢瓶、焊接钢瓶都是20年。

    1 0 2022-01-08 10:50

  • 高层住宅户内火灾探测器与系统连接方式的探讨
    发表评论: 学习!

    0 0 2022-01-08 09:32

  • 如果租赁超过300平的底商打通使用,如何报消防验收呢?
    发表评论: 你这个是住宅建筑下面的商业服务网点吧?按建规要求,面积不能大于300㎡。2.1.4 商业服务网点 commercial facilities     设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。

    0 0 2022-01-04 14:40

  • 七氟丙烷可以靠自己压力开启选择阀吗?
    发表评论: 假定七氟丙烷靠自身压力可以打开选择阀,那么有以下问题:1 组合分配系统,有多个选择阀,如果用灭火剂瓶组自身压力启动选择阀,那么所有的选择阀都会被打开。2 与规范5.0.9的要求不符。“5.0.9 组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启前或同时打开。" 

    0 0 2021-12-28 09:30

  • 卤代烷使用期限
    发表评论: 卤代烷系列灭火剂,现在主要用的是七氟丙烷。有关七氟丙烷灭火剂的有效期,可以参考一下这个文章:FM200药剂有效期?看看美国杜邦的回复!

    0 0 2021-11-16 11:05

  • 非紧急状态下可以走消防楼梯吗?
    发表评论: 可以。比如住宅小区停电了,电梯停了,走的楼梯一般就是消防楼梯。