消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

烟感探测区域

一个烟感的探测范围是多少平啊/谢谢!


红门铠甲 | 2022-02-09 12:10
请写下您的回答回答

回答 | 1

黄辉 2022-02-09 14:53 00 [回复]举报

火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013


6.2.2 点型火灾探测器的设置应符合下列规定:
    1 探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。
    2 感烟火灾探测器和 A1、A2、B 型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应按表 6.2.2 确定;C、D、E、F、G 型感温火灾探测器的保护面积和保护半径,应根据生产企业设计说明书确定,但不应超过表 6.2.2 的规定。

感烟火灾探测器和Al、A2、B型感温火灾探测器的保护面积和保护半径

关闭

关闭

手机APP下载