抑制时间10min

在氮气IG-100灭火系统中4.3.10中,抑制时间是10min,怎么理解这10min?是一次性按设计用量保持10min,还是10min持续补充设计用量?

米尼 | 2022-01-14 15:52
请写下您的回答回答

回答 | 1

黄辉 2022-01-15 08:17 20 [回复]举报

气体灭火系统一般是全淹没灭火系统(二氧化碳除外),防护区是满足全淹没灭火系统要求的有限封闭空间,除泄压口外,其他开口在灭火剂喷房前需要联动关闭。


灭火剂喷放时间一般比较短,比如七氟丙烷一般是8~10s,IG100、IG541一般是60s。


抑制时间(也称为浸渍时间)是在防护区内维持设计规定的灭火剂浓度,使火灾完全熄灭所需的时间。


抑制时间一般比较长,根据被保护物的不同,有1min、10min、20min等。


抑制时间10min,是指灭火剂喷放完后,防护区需要保持灭火剂浓度10min。在这段时间内,防护区的围护结构需要完整,防止灭火剂泄露。