地下室入口(地下室是车库)需要设置防火卷帘吗
发表评论: 地下室车库出入口没有明确规定需要设置防火卷帘,除非车库外紧邻其他防火分区。
2024-12-18 20:38
-
附属厂房外的雨棚有无耐火极限要求
发表评论: 附属建筑设置的雨棚,一般耐火极限不低于主体结构的耐火极限,硬刷涂防火涂料。
2024-12-18 20:36
-
室外消火栓冬季防冻
发表评论: 当前的室外地上式消火栓,在下部有个排放余水的装置,每次用过之后,打开附近的阀门井,打开排放余水开关,排放余水,排放后一般冰冻线以上就没有水了,完全满足房东要求。
2024-12-18 20:33
-
风机控制柜有安装位置要求吗?
发表评论: 风机控制柜一般安装在风机控制室,注意防潮防腐蚀,防止啮齿动物。送风机一般设置在底部,排烟风机一般设置在顶部。
2024-12-12 08:20
-
台球厅是属于歌舞娱乐还是公共娱乐
发表评论: 场所有公共场所、人员密集场所、公众聚集场所、歌舞娱乐场所之分,你说的公共娱乐也是歌舞娱乐的一种。
2024-12-09 10:11
-
建筑面积1600平方,工作人员有270人的研发场所,算不算人员密集场所
发表评论: 《建筑设计防火规范》GB 50016--2014(2018年版) 5.5.19条文解释:人员密集的公共场所主要指:营业厅、观众厅,礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所中出入大厅、舞厅,候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。你说的研发场所不在之列,应按办公场所对待。
2024-12-07 21:10
-
某项目消防控制室变更位置,设计变更后是只审查控制室的变更部分还是全部图纸重新审查?
发表评论: 其他没变的话,仅审核变更部分。
2024-12-06 20:44
-
风管与风机不能直接用防火帆布软连接吗?
发表评论: GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》第6.3.4条第4款:风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接。
2024-12-06 20:43
-
排烟井出风口与建筑物之间的防火间距
发表评论: 排烟口与可燃物的距离应不小于1.5米。根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)6.4.2的规定,排烟口距可燃物或可燃构件的距离应不小于1.5米。此外,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5米,补风口与排烟口水平距离不应小于5米.
2024-12-05 20:58
-
关于非生产性场所的定义
发表评论: 除了厂房之外,包括仓库、各种民建都是非生产性场所。
2024-12-05 20:54
-
地下车库的设备用房区可以设置车库吗
发表评论: 如果可以在设备用房区域与车库区域有防火分隔措施,可以考虑新增车库区域。
2024-12-05 20:40
-
地下二层被分隔开的部分储藏室的排烟如何设置?
发表评论: 地下部分需要设置排烟的场所,房间面积不大于50平米时,可由房间外走道设置的排烟口进行排烟。
2024-12-05 20:37
-
带蓄电池的应急灯具是否需要消防专用供电回路
发表评论: 自带电源型应急灯具的主电源来自应急照明配电箱,并且通常由所在楼层的电源供电。集中电源型灯具才需要消防专用供电回路供电。
2024-12-05 20:35
-
气体灭火系统启动方式之一
发表评论: 气体灭火系统分为管网系统和预制系统,管网系统控制方式分为自动控制,手动控制和机械应急控制。自动控制由两路探测信号或一路探测信号一路手报发送到气体控制器,气体控制器启动灭火,并将信号反馈至消控室。手动控制是在气体控制器上直接手动按钮启动。机械应急启动实在瓶组间直接手动启动。如果确有必要,也可以实现控制室联控控制(远程手动控制)。
2024-12-04 12:00
-
室外消火栓需要设置减压吗?
发表评论: 室外消火栓的设计承压能力是有限的,当水源压力超过其承受能力时,可能导致消火栓接口漏水、阀门损坏,甚至整个消火栓爆裂。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》7.4.12的要求,消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当动压力大于0.70MPa时必须设置减压装置。
2024-12-04 11:47
-
消防工程师注销后还能在原来的公司注册吗
发表评论: 可以重新注册到原单位。
2024-12-03 16:53
-
消防电源,是否要加漏电保护
发表评论: 消防电源,可以设置漏电保护,但漏电保护动作不应切断消防电源,可以设置报警提醒功能。
2024-12-03 16:51
-
一个在8层的洗浴店,原有的大楼没有任何消防设施,咋处理
发表评论: 查看原设计文件,如果是98年之前设计的,当时无消防法规定。如果是现在需要改造的,则按照现有规范设计消防设施,同时需要改造建筑防火。
2024-12-03 16:49
-
宿舍及老年人照料设施及医院,已经设置了无障碍电梯。其疏散楼梯是否必须要做成无障碍的
发表评论: 宿舍及老年人照料设施及医院,设置消防电梯后已满足病床、担架人员等疏散要求,疏散步梯上未要求设置无障碍设施。
2024-12-03 16:46
-
配电间设置乙级防火门还是甲级防火门与其他部位进行分隔
发表评论: 依据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版),
2024-12-03 16:42