地下二层被分隔开的部分储藏室的排烟如何设置?

地下二层部分储藏室被门厅分隔开,这部分面积不超200,储藏室无超50平的,是否还需要考虑排烟设施,应如何考虑?

A小虫 | 2024-12-05 11:12
请写下您的回答回答

回答 | 3

潘天坤 2024-12-05 13:55 00 [回复]举报

门厅与走道是否相连通?

与公共区域连通的无可开启外窗的房间总区域是否大于200平方米,此区域可能不限于储藏室,如果存在其他房间也要计入面积。若未大于200平方米,则可以不设置排烟设施


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准

云中飞翔 2024-12-05 20:37 00 [回复]举报

地下部分需要设置排烟的场所,房间面积不大于50平米时,可由房间外走道设置的排烟口进行排烟。

李勤 2024-12-06 11:07 00 [回复]举报

不大于50   200平米房间不设置排烟设施,但是房间外走道上设施排烟时,要将这部分面积计算进去