消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防电源,是否要加漏电保护

消防电源,要求增加漏电保护。消防水双电源切换装置上端增加漏电保护开关,是否合理

Gann | 2024-12-03 11:17
请写下您的回答回答

回答 | 4

jinyanwu 2024-12-03 11:43 10 [回复]举报

个人意见,仅供参考:

消防电源不能有漏电保护,关键时候万一漏电跳了,怎么用?

配置过负荷保护仅能用于报警,可以配置短路保护;

云中飞翔 2024-12-03 16:51 10 [回复]举报

消防电源,可以设置漏电保护,但漏电保护动作不应切断消防电源,可以设置报警提醒功能。

潘天坤 2024-12-04 13:53 10 [回复]举报

普通的配电线路应装设短路保护和过负荷保护,而消防排烟风机及水泵的线路属于过负荷断电会引起严重后果的,过负荷保护只作用于信号报警,不应切断电源,可以参照下建筑电气与智能化通用规范图示24DX002-1第52页做法





李勤 2024-12-06 11:29 00 [回复]举报

消防设施电源不能设置漏电保护,只能进行漏电监控及报警,不能控制和断电。如着火了就算漏电也必须保证消防泵等消防设施运行工作。

关闭

关闭

手机APP下载