关于地下部分防烟系统设计
3.1.4 建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统。3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定: 1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有
-
排烟风管穿玻璃隔墙
为疏散通道排烟的排烟管道穿过疏散通道的玻璃隔墙需要包裹吗
-
关于GB51251-2017第3.1.3条第1款
GB51251-2017第3.1.3条第1款描述“当独立前室或合用前室满足下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统: 1)采用全敞开的阳台或凹廊;。”问题:全敞开的阳台或凹廊在相关国家标准里有没有术语解释和定量的描述?
-
挡烟垂壁无法同时满足建筑规范和暖通规范情况怎么办
在一些项目实际情况中,挡烟垂壁高度问题,建筑和暖通无法同时满足,例如:室内吊顶完成高度2400(排烟、空调、新风、水电管线在吊顶内,实在无法提高)、暖通要求储烟仓500、也就是挡烟垂壁要做到500,2400-500=1900 又不满足 建筑规范要求疏散净高不低于2.1m,这种情况证明办。
-
排烟风管能否穿越防烟楼梯间
排烟风管能否穿越防烟楼梯间,因为现场情况特殊,消防排烟风管太大,影响吊顶空间,采取防火包裹两端加防火阀,是否能穿越防烟楼梯间?,大约2米长度。
-
应急排烟窗
如图,该楼梯间地上地下分割开,地下室有两层,且仅地下室封闭楼梯间做了加压送风系统,请问还要在首层设置应急排烟窗吗?现在的情况是及时设置排烟窗位置也跟门齐平,请问各位老师,首层直通室外的疏散门可以用作“应急排烟窗”吗?
-
大于6米小于8米的厂房,设有消防水炮,可以按有喷淋考虑机械排烟量吗?
-
厨房是否一定要设置事故排风,如果燃气厨房靠外立面,有开窗的情况下,是否还需要设置事故排风
此厨房为高层酒店厨房,通燃气
-
厨房如果采用自然通风,不采用机械通风方式,自然通风面积怎么计算,有没有规范要求
厨房如果采用自然通风,不采用机械通风方式,自然通风面积怎么计算,有没有规范要求
-
排烟风机出口与防烟楼梯间可开启外窗的最近边缘水平距离
各位专家好,就是我们这边有一栋建筑的设计图,在二层设置了一台排烟风机,但是排烟风机的出口处与防烟楼梯间的可开启外窗最近边缘水平距离才2.6米。一旦发生火灾这个排烟风机排出的烟气正好遇到一股向防烟楼梯间可开启外窗方向的风,那么此时窗户正处于打开的时候烟气就会进入防烟楼梯间了,楼内人员就会少一个安全出口。可设计却认为规范没有明确排烟风机出口与防烟楼梯间可开启外窗的最近边缘水平距离,请问大家怎么办呀?