关于地下部分防烟系统设计
3.1.4 建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统。
3.1.5 防烟楼梯间及其前室的机械加压送风系统的设置应符合下列规定:
1 建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,当采用独立前室且其仅有一个门与走道或房间相通时,可仅在楼梯间设置机械加压送风系统;当独立前室有多个门时,楼梯间、独立前室应分别独立设置机械加压送风系统。
我的问题是当地下部分为设备用房,仅为一层时,独立前室满足仅有一个门与走道联通时候,是否可以不布置防烟系统?仅在楼梯间布置机械加压送风系统?
牛丫头消防课堂 2025-05-06 10:25 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,你地下只有一层,为设备用房,应该设置封闭楼梯间就可以;
第二,依据3.1.6条, 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门。
第三,如果你是独立的防烟楼梯间前室(可能性不大),则应该按照3.1.4 条,建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符合要求时,应采用机械加压送风系统。