- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
多层地下车库的连接坡道是否需要排烟?
划分防烟分区后,是否需要控制最远点30米? 借鉴扶梯区设计思想可否认为不是疏散通道免于排烟? 可否用卷帘分段隔断此区域?
-
请教:补风管道可以穿越同防火分区排烟机房吗,可以穿越同防火分区加压机房吗
如题:请教,补风管道可以穿越同防火分区排烟机房吗,可以穿越同防火分区加压机房吗如果做加强措施呢,例如补风管道穿越机房的部分设置不小于2h的防火包覆
-
自然排烟系统:排烟窗(口)的风速不宜大于1.5m/s。
这个出自哪本规范哪个条款?
-
共用前室及合用前室的机械加压送风口未设置在前室的顶部或不正对前室入口的墙面时,防烟楼梯间可以采用自然通风系统吗?
-
防排烟系统中排烟阀手动远程执行机构明装还是暗装,是否有规范、图集要求?
请前辈解答
-
食堂防排烟设计
请教各位老师,学校食堂的操作间大于50平米小于100㎡,在食堂内部,无外开窗,是否需要设置消防排烟口?与食堂用餐区相邻的售卖窗口内是否需要设置消防排烟?
-
《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)中明确规定,本两条自2023年3月1日起废止,那么,合用前室或者剪刀楼梯前室可以与防烟楼梯间共用机械加压送风系统呢?
第 3.1.5.2 条 当采用合用前室时,楼梯间、合用前室应分别独立设置机械加压送风系统。 第 3.1.5.3 条 当采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统应分别独立设置。《消防设施通用规范》(GB 55036-2022)中明确规定,本两条自2023年3月1日起废止,那么,合用前室或者剪刀楼梯前室可以与防烟楼梯间共用机械加压送风系统呢?
-
自然排烟窗对流
自然排烟窗一定要形成对流才可以吗
-
楼梯间与前室正压送风
一类高的两个防烟楼梯间(楼梯间,前室分别正压送风)1-16F(六层不通)6F有消防电梯前室一个,六层单独设置了两个防烟楼梯间(楼梯间,前室分别都正压送风)1-6F,请问7层联动时,六层前室送风口需打开吗,依据是什么?
-
电动排烟窗平时开启状态
粉碎间的电动排烟窗可以设计为平时常开,火灾联动关闭么,有规范依据么