- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
干式报警阀组的系统侧和供水侧为什么能保持关闭
它是根据动压差还是根据别的什么
-
关于稳压24h的疑问
自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017 6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏。 请问这里的“稳压24h”过程中 ,稳压泵是不是不能工作的,纯靠大泵打压后的管网稳压效果。
-
关于悬挂干粉灭火器能否视为悬挂干粉灭火装置,同时是否能够代替自喷灭火设施的疑问。
如题,悬挂干粉灭火器能否代替喷淋、气灭等设备作为场所的自喷灭火设施?
-
喷头末端支架
喷头DN25支管小于750cm加不加支架
-
每一台消防水炮都应设置一台现场控制箱吗?有哪些规范规范要求呢?
每一台消防水炮都应设置一台现场控制箱吗?有哪些规范要求呢?
-
水流指示器
水流指示器有明确以火警形式报到消防主机吗?
-
滴灌带生产车间属于建筑防火通用规范的第8.1.8的第4条吗
滴灌带生产车间属于建筑防火通用规范的第8.1.8的第4条吗
-
湿式报警阀系统侧和末端试水压力差问题。
有个地库有一套湿式报警阀和两个末端试水,远处有个泵房,三者基本水平差不超过1米。末端试水压力表压力基本一致在0.4MPa左右,远处的泵房压力也在0.4MPa左右,地库的湿式报警阀上下端压力却在0.3MPa。怀疑是压力表问题,把湿式报警阀上下端压力表换了还是有较大压差,请问这种情况正常嘛?
-
水系统水力计算
各位好,我想请教水消防系统两个问题1.天正水力计算里有一个水力坡降,这个是什么?为什么这个值比水头损失还大?2.根据消防给水规范,水力计算还需要考虑管道速度压力,请问这个有什么用啊?
-
请问水力警铃不持续响是怎么回事?
y 有个多层小区,6层屋顶设置了一个消防水箱,12m³,给地下室喷淋和消火栓管网补水。有个地下室设置了喷淋。泵房设置了一组湿式报警阀组。只有大泵没有稳压泵。用大泵启动的时候压力开关动作水力警铃持续响。但是我用泄水阀测试的