消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m,室外消火栓也有这个要求吗?

请写下您的回答回答

回答 | 5

牛丫头消防课堂 2025-07-23 12:58 00 [回复]举报

是的,室外消火栓也有这个要求。

依据《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.3.1条,

建筑室外消火栓的布置除应符合本节的规定外,还应符合本规范第7.2节的有关规定。

EHS专家-DL 2025-07-23 14:54 00 [回复]举报

室外消火栓也要符合市政消火栓相类似的要求。

消防监理工程师 2025-07-23 16:09 00 [回复]举报

两座厂房之间的防火间距为13米,消防车道宽度为5米,室外消火栓即使安装在消防车道边缘,那么它离厂房外墙的距离最大为4米,如果按照《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014第7.3.1条款执行,请问这个问题怎么规避呢?

风舞尘扬   回复: 消防监理工程师2025-07-25 08:25

规范条文,这条为啥是“宜”,你反应的情况就是原因;

这条的基本逻辑就是有条件的情况下尽量远离,且不小于5米;没有条件的时候,不影响其它情形的时候,适当远离。

0    0 [回复]举报

李勤 2025-07-23 17:23 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载