消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

风舞尘扬

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 整栋23米高度,15000平米一栋的办公楼,室内需要安装消防喷淋头吗
    发表评论: 设置具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000㎡的其他单、多层公共建筑;必须设置自动灭火系统;1、规范对于你提到的建筑,是按有没有设置送回风道(管)系统的集中空气调节系统来决定是否必须设置的;2、对于有些你们认为火灾危险性比较大的地方,可以自己增设局部应用喷水系统,来提高局部的场所的火灾预防能力,非强制;

    0 0 2025-07-26 08:54

  • 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m,室外消火栓也有这个要求吗?
    发表评论: 规范条文,这条为啥是“宜”,你反应的情况就是原因;这条的基本逻辑就是有条件的情况下尽量远离,且不小于5米;没有条件的时候,不影响其它情形的时候,适当远离。

    0 0 2025-07-25 08:25

  • 消火栓箱铝合金玻璃框
    发表评论: 我们公司都是直接买的;不存在不搭理你;

    0 0 2025-07-18 16:28

  • 消火栓箱铝合金玻璃框
    发表评论: 1、箱门可直接找对应消火栓箱厂家购买;

    0 2 2025-07-18 15:28

  • 宿舍楼、食堂门的要求
    发表评论: 1、宿舍楼为啥有仓库?民用的储藏间需要做防火门;2、宿舍居室的门本身就需要做自动关闭的烟密闭门;多层宿舍的楼梯间按封闭楼梯间的要求设置即可;

    0 0 2025-07-18 15:20

  • 建筑立面处设置防火卷帘如何实现联动
    发表评论: 1、对面有烟感、温感的,主机直接编程降;2、对面无烟温感的,可以在对面开口位置装烟温感,放线到本建筑后,编程降;(根据防火间距不足的描述,正常距离也不远4-6米的);以上回答针对如何联动自动下降;个人浅见,如果平时都是常闭状态下,偶尔使用时升降的,可以不做联动下降功能;

    0 0 2025-07-18 15:02

  • 歌舞娱乐游艺场所非疏散楼梯需要设置封闭楼梯间吗
    发表评论: 其实我觉得做个自动扶梯(敞开楼梯)完全没问题;该楼梯不做疏散用,不计入疏散宽度;理由如下:1、自动扶梯(敞开楼梯)处要做好相应的防排烟分隔措施;2、不超防火分区的情况,可不做防火分隔措施(防火卷帘等);3、“7.4.5 下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼梯均应为封闭楼梯间”;强调的是疏散楼梯,自动扶梯(敞开楼梯)不在此列;但是用于疏散的楼梯即使1-3层为同一防火分区,需要不低于封闭楼梯间。

    0 0 2025-07-12 14:03

  • 小区和单元楼连着的商铺也算商业服务网点,那能在小区里面开门开窗吗?
    发表评论: 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;这句话其实您读3遍就会懂;1、设置商业服务网点的住宅建筑;指的是这一种单体建筑;如果是2个这种建筑,那么不能看这条,要看防火间距了;2、其居住部分与商业服务网点之间;指的是该单体建筑由两部分组成;居住和商服网点;3、后面的防火分隔和独立疏散指的是这两部分;

    0 0 2025-07-08 14:02

  • 是否需专用通道
    发表评论: 我感觉你问的是一个商铺分2层,一楼卖东西,上面做维保公司(办公用);这种做法不建议采用;1、维保技术服务公司,开设的时候有面积要求的;这个面积一般都要有2个安全出口(疏散楼梯)的要求;2、如果是我提到的方式必然会疏散到商铺内;前面有老师提过不合适的理由了;3、建议单独在某办公楼搞一层解决技术服务公司的问题;

    0 0 2025-06-10 14:16

  • 既有建筑改造在防火墙上增加了防火卷帘是否需进行消防备案?
    发表评论: 这种防火墙上开洞口的情况,首先要看你的建筑的类型,比如高层与裙房的防火墙上开设防火卷帘,会导致裙房的建筑类型发生变化;参考https://b.1190119.com/article-3144.htm;类似这种比较大的变更,我觉得是要进行消防备案的,具体可以到当地的相关部门咨询;

    0 0 2025-05-23 10:10

  • 怎么判断室外消火栓是市政消火栓还是本地建筑消防给水系统自带的室外消火栓?
    发表评论: 如果是工程检测维保人员或者日常维护人员,不是应该先去泵房看看吗?其它人员不应该非火灾动用消防设施的,曾经有个项目,洒水车用别人有泵的室外消火栓,把消防泵烧了(缺乏日常管理)

    1 0 2025-05-20 10:03

  • 能在其他楼层增加消火栓环网吗?
    发表评论: 节约成本的做法,不是应该在某2个立管上各引出1个65的消火栓管道吗?

    0 0 2025-05-20 09:57

  • 直线距离要考虑活动家具?
    发表评论: 既然是活动家具,建议图示不标;避免有些专家理解为固定家具、固定墙体导致理解偏差;

    0 0 2025-05-09 10:28

  • 最小清晰高度是否应大于等于疏散净高度?
    发表评论: 在一个绝大部分只有3米(极限为2.1米)的走道里面,1.5米以上部分都是浓烟,还必须要2.1以上的部分是清晰的,这就是矛盾的由来;

    1 0 2025-05-09 09:45

  • 两手报同时报警能否做为联动条件
    发表评论: 我认为两手报就是两个独立的报警触发装置与通规表达一致

    2 0 2024-07-20 16:18

1
积分
15
提问
0
回答
15

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭