排烟口风速不大于10米/秒,是在什么条件下测定的?
发表评论: 这个数据是算出来的,现实当中有两个防烟分区情况下,实测往往会超标
2023-09-29 10:43
-
地下车库排烟竖井与住宅楼补风竖井间距要求
发表评论: 你是质监部门吧?排烟、补风各自系统是干嘛用的都没交待清楚,人家怎么能够回答?
2023-09-29 10:31
-
首层楼梯间至疏散外门的距离
发表评论: 30米,参考单边避难走道的长度,扩大前室的安全性、防火属性总比不过避难走道吧。
2023-07-17 08:51
-
排烟防火阀平时的状态是开启还是关闭?
发表评论: 消控室的消防控制设备应显示排烟管路阀门的启闭状态,因此每一类阀门的正常及应急状态要么是关,要么是开,存与非概念。排烟防火阀平时状态为常闭、排烟阀平时状态为常开的做法都有悖于这项要求,也就是在消控室里无法准确及时判定此类阀门到底是正常还是故障,不利于消防专业人员及时了解火情。车库、厂房等场所需要排风兼排烟设计,要么系统一拖一不必切换,实在困难要一拖二以上,只能在在风管上做旁通设电动阀,火灾时统一按通风、空调系统,其阀门一律切换,来保证排烟系统有效运行。
2023-05-17 10:20
-
是否管网的所有阀门都要设置标识
发表评论: 火灾需要动作的阀门(开或关)必须标识,不必动作的如平衡阀、调节阀之类的不必。
2023-05-17 09:58
-
防烟设计问题
发表评论: 建筑专业楼梯间设计错误,上下一致做好后再来讨论。另外看你的楼梯间五层以下不具备自然通风条件,整个楼梯间应按规范考虑机械加压送风。
2023-05-17 09:50
-
防烟设计问题
发表评论: 规范公式里写得清清楚楚
2023-05-17 09:47
-
排烟口设置高度
发表评论: 与设计协商解决
2023-05-17 09:43
-
建规防火分区最大允许面积的表格要作废吗?
发表评论: 目前没废,只不过里面的黑体条款不能直接判定为强条了。
2023-05-17 09:33
-
楼梯间可能自然通风?
发表评论: 江苏省可以
2023-05-17 09:29
-
挡烟垂壁
发表评论: 能否使用土建梁,首先取决于你是建筑专业还是暖通专业,假如是建筑专业你直接问跟你搭档的暖通专业,假如是暖通专业,这个问题就取决于你自己的排烟设计了。
2023-05-17 09:27
-
防爆墙上设置防爆窗
发表评论: 参见GB/T50779-2022第5.2节
2023-02-13 08:59
-
恳请大神答疑解惑
发表评论: 既然是未提及,那就照旧呗。
2023-02-13 08:55
-
《建筑防火通用规范》实施后的建筑物之间的平面布置怎么设计的问题
发表评论: 别着急,离规范正式实施还有几个月的时间,各软件公司正在加班加点哪
2023-01-31 14:30
-
《建筑防火通用规范》GB 55037-2022提问
发表评论: 直接废止
2023-01-31 14:28
-
“同时废止下列工程建设标准相关强制性条文”的确切含义
发表评论: 均废止,写的清清楚楚
2023-01-31 14:27
-
开敞走道需要做排烟吗?
发表评论: 连续开敞的不需要做,断断续续的开敞走道超过20米应该按规范设计排烟。
2023-01-31 14:23
-
厂房内的生产车间采用自然排烟时,是否要严格满足外墙上的自然排烟窗沿建筑两条边均匀布置
发表评论: 那就只好枪毙这个排烟方案
2022-03-24 15:38
-
厂房内的生产车间采用自然排烟时,是否要严格满足外墙上的自然排烟窗沿建筑两条边均匀布置
发表评论: 无法形成对流的排烟口不能计入,姑且可以这样理解:由于工业建筑内工艺设备管道较多且复杂,容易对气流形成遮挡,不像民用建筑空间较简单,因此比较强调要对流。
2022-03-24 15:36
-
丙类生产场所设置排烟设施的要求
发表评论: 具体由工艺确定,确定不了就统统算有人有物。
2022-03-24 15:27