消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

厂房内的生产车间采用自然排烟时,是否要严格满足外墙上的自然排烟窗沿建筑两条边均匀布置

厂房内的生产车间采用自然排烟时,是否要严格满足外墙上的自然排烟窗沿建筑两条边均匀布置?烟规4.34-1条。现在有个项目生产车间布置在建筑的一个角处,自然排烟窗无法满足这条规定的两对边均匀布置。

阮尹健 | 2022-02-24 15:52
请写下您的回答回答

回答 | 6

刘丽波 2022-02-25 08:16 10 [回复]举报

烟规4.3.4条是针对整个建筑提出的,并没有明确是针对单个防烟分区。如果这条按防烟分区考虑,很多建筑都无法自然排烟。当然,具体怎么执行,还是要看审图老师的尺度。

阮尹健   回复: 刘丽波2022-02-25 15:39

谢谢老师解答

0    0 [回复]举报

消防网友48949 2022-02-25 09:19 00 [回复]举报

第一,不是强条。第二,均匀是每段之间是否均匀,也就是同一防烟分区内,如果我这个防烟分区就一个窗户,我和谁均匀呢?

阮尹健   回复: 消防网友489492022-02-25 15:41

谢谢老师解答

0    0 [回复]举报

GANSTER   回复: 消防网友489492022-03-24 15:38

那就只好枪毙这个排烟方案

0    0 [回复]举报

GANSTER 2022-03-24 15:36 00 [回复]举报

无法形成对流的排烟口不能计入,姑且可以这样理解:由于工业建筑内工艺设备管道较多且复杂,容易对气流形成遮挡,不像民用建筑空间较简单,因此比较强调要对流。

关闭

关闭

手机APP下载