地下车库排烟竖井与住宅楼补风竖井间距要求

地下车库排烟竖井与住宅楼补风竖井间距要求?

doloroso | 2023-09-26 11:55
请写下您的回答回答

回答 | 3

whale 2023-09-26 17:04 00 [回复]举报

不是同一防火分区,不同时开启的话不用卡那个20m,不要太近就行。

GANSTER 2023-09-29 10:31 00 [回复]举报

你是质监部门吧?排烟、补风各自系统是干嘛用的都没交待清楚,人家怎么能够回答?

潘天坤 2024-06-20 14:36 00 [回复]举报

烟规GB51251里没有提到井道的事情,只有提到:补风口与排烟口位于同一防烟分区时的要求

补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,补风口位置不限;当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下;补风口与排烟口水平距离不应少于5m。

当补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,由于挡烟垂壁的作用,冷热气流已经隔开,故补风口位置不限。