消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

陈小雨

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 邻户之间墙体宽度不足1.0m,相邻户之间可否采用防火玻璃
    发表评论: 可以,采用耐火完整性和耐火隔热性不低于对应建筑外墙的耐火极限时间的防火玻璃。因为对应此知识点的图集非常明确“隔板的燃烧性能和耐火极限,均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求”

    0 1 2021-11-14 23:19

  • 消防水箱容积问题
    发表评论: 感觉不需要。高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,同时提供初期消防用水量,这个初期主要指室内消火栓系统。如果系统可靠,在前几分钟内消防水泵(室内和室外)就启动了,就不再需要高位消防水箱的水了。重要的是两个系统分开,同时消防水池的容量满足室外室内消火栓系统用水量的要求。

    2 0 2021-08-15 23:10

  • 单位食堂是人员密集场所吗
    发表评论: 属于。参照《消防法》概念:(三)公众聚集场所,是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头候船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂以及公共娱乐场所等。   (四)人员密集场所,是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼,学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍,养老院,福利院,托儿所,幼儿园,公共图书馆的阅览室,公共展览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍,旅游、宗教活动场所等。食堂参照饭店标准。

    3 0 2021-08-15 23:01

  • 老年人照料中心中的卫生间需要设置应急广播或声光报警器吗
    发表评论: 根据建八章条文解释, 为使老年人照料设施中的人员能及时获知火灾信息,及早探测火情,要求在老年人照料设施中的老年人居室、公共活动用房等老年人用房中设置相应的火灾报警和警报装置。卫生间应该不需要。

    0 0 2021-06-26 20:30

  • 关于消防水泵是否需要设置巡检柜事宜
    发表评论: 建议按照GB50974来实施,50974是专业的消防规范,且巡检柜只要设置维护得当,可以起到对应的作用。

    0 0 2021-06-24 22:05

  • 建议能有消防设施操作员考试方面的资料
    发表评论: 这个可以有,我这之前有过一些,19年考过中级,实操难度大一些

    0 0 2021-06-01 11:06

  • 消防报验规避特殊工程手段
    发表评论: 首先由肢解发包的嫌疑;然后两次都备案不如一次必验来的痛快;再者将来发现问题,追责的时候这样逃避验收责任更大。

    1 0 2021-05-31 23:24

  • 末端试水装置
    发表评论: 也没啥不可以的,主要功能测试达到、孔口出流就可以了

    0 0 2021-05-31 23:23

  • 室外消防栓管网有漏点,日常没有压力,不保压,符合法律法规要求吗
    发表评论: 不符合,室外消火栓自地面算起动压不低于0.1Mpa,查gb50974

    0 1 2021-05-31 23:22

  • 模块的应用
    发表评论: 不可以。模块起到反馈作用,如果两个合用,不能单独启动一个设备,同时反馈时不能判断两台设备是否全部启动成功等,还是一一对应的好。

    2 0 2021-05-31 23:20

  • 消防电梯首层开门问题
    发表评论: 7.2.3 本条为强制性条文。为使消防员能尽快安全到达着火层,在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口十分必要,特别是高层建筑和地下建筑。    灭火救援时,消防员一般要通过建筑物直通室外的楼梯间或出入口,从楼梯间进入着火层对该层及其上、下部楼层进行内攻灭火和搜索救人。能进入建筑物即可,不一定首层出口一定通向救援场地。

    1 0 2021-05-31 23:18

  • 楼梯间疏散指示
    发表评论:  民用建筑电气设计标准 GB51348-2019:13.2.3 消防应急照明系统包括疏散照明和备用照明。消防疏散通道应设置疏散照明,火灾时供消防作业及救援人员继续工作的场所,应设置备用照明。其设置应符合下列规定:    1 下列民用建筑及场所应设置疏散照明:    1)开敞式疏散楼梯间;    2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所;    3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所。    2 设置疏散照明的民用建筑,应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定:。所以,需要设置。

    3 0 2021-05-31 23:15

  • 卫生间能否作为避难间
    发表评论: 厕所一般不装乙级防火门,不方便使用,一般不让卫生间当避难间。

    0 0 2021-05-31 22:52

  • 消防水泵控制柜为手动状态,可以远程手动启动吗?有强制要求吗?
    发表评论: 控制柜在手动状态时,任何远程的操作均不能有效,包括连锁启泵,都不可以。所以上海地区对控制柜的状态要求非常严格,放到手动状态有可能被罚款

    2 0 2021-05-30 21:41

  • 员工宿舍、公寓等建筑等同于规范中的旅馆建筑吗
    发表评论: 参照建规5.1.1条文解释: 宿舍、公寓不同于住宅建筑,其防火设计要按照公共建筑的要求确定。具体设计时,要根据建筑的实际用途来确定其是按照本规范有关公共建筑的一般要求,还是按照有关旅馆建筑的要求进行防火设计。比如,用作宿舍的学生公寓或职工公寓,就可以按照公共建筑的一般要求确定其防火设计要求;而酒店式公寓的用途及其火灾危险性与旅馆建筑类似,其防火要求就需要根据本规范有关旅馆建筑的要求确定。

    2 0 2021-05-30 13:14

  • 住宅建筑外墙单元之间开口距离小于1米
    发表评论: 参照“采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。”可在一侧设置乙级防火窗。

    1 0 2021-05-30 13:10

  • 老年人照料设施。
    发表评论: 看条文解释:对于与其他建筑上下组合建造或设置在其他建筑内的老年人照料设施,其防火设计要求应根据该建筑的主要用途确定其建筑分类。也就是说要考虑这个建筑物的整体定性来确定是不是一类或者二类;然后根据老年照料设施的具体位置、高度、面积等套具体规范。

    1 0 2021-05-30 13:08

1
积分
17
提问
0
回答
17

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭