消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

民用住宅楼屋顶用彩钢板要求

民用住宅7层24米最后一层楼 屋顶用彩钢板要求的要求是什么 有条例啊规定吗

风981 | 2024-08-07 19:01
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防资源网 2024-08-08 09:47 20 [回复]举报

建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)


5.1.7 建筑中的非承重外墙、房间隔墙和屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其芯材应为不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。


5.1.7 本条对民用建筑内采用金属夹芯板的芯材燃烧性能和耐火极限作了规定,有关说明见本规范第3.2.17条的条文说明。


3.2.17条文说明:

(3)对于屋面板,当确需采用金属夹芯板材时,其夹芯材料的燃烧性能等级也要为A级;对于上人屋面板,由于夹芯板材受其自身构造和承载力的限制,无法达到本规范相应耐火极限要求,因此,此类屋面也不能采用金属夹芯板材。

phone0224 2024-08-09 09:01 00 [回复]举报

不仅要考虑消防方面的问题,还是看隔音、保温、使用年限等相关规范要求。

关闭

关闭

手机APP下载