全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵房排水设施
按照规范要求消防水泵房需要设置排水设施,本次检查中发现排污泵没有设置在消防水泵房内,水泵房内有排水管沟引到车库内的排污泵处(距离大约30米)。请问是否有规范要求必须要将排污泵设置在消防水泵房内?
LHH2737 2024-07-03 10:41 0 赞
0 踩 [回复] 举报
没有规定排污泵必须设在消防水泵房内,但是设在车库处的排污泵如何保证火灾时不会收到火灾的影响导致不能工作呢,这会导致实际工作时间达不到设计的火灾延续时间,所以还是应当设在消防水泵房内
感谢周总的解答,现在的问题是施工符合设计图纸的位置,而且图纸也通过图审了。