消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

关于气体灭火后的事故通风的相关问题

实际工程中,七氟丙烷在封闭的空间内淹没全室灭火后,事故排风的排风速度一般是多少,排风口尺寸一般多大,距地面多少?排风口一般间距几米放一个,例如房间大小为9×7×6的一个房间?一般排风时间是多少?有没有相关的规范参考,补风口的高度又是多少

zzyzy | 2024-06-11 11:25
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 9

黄-江西省景德镇市 2024-06-12 01:15 00 [回复]举报

民用建筑供暖通风与空气调节设计规范GB50736-2012  

6.3.2  建筑物全面排风系统吸风口的布置,应符合下列规定:第3条  用于排出密度大于空气的有害气体时,位于房间下部区域的排风口,其下缘至地板距离不大于0.3m。


精细化工企业工程设计防火标准GB51283-2020(2020年版)

10.4.3 设有全淹没气体灭火系统的地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置事故后机械通风系统,排风口宜设在防护区的下部并应直通室外,排风量应根据灭火剂的种类和要求通风稀释时间经计算确定,且换气次数不小于5次/h。送风、排风管路穿越防护区的隔墙和楼板处,应设置远控电动密闭阀,同时应在防护区外侧方便操作处设置就地手动启闭装置。

10.4.4 用于无窗密闭房间的事故排风系统应设置机械补风系统,补风量宜为排风量的80%,事故排风系统应与补风系统联锁。


ps:    知道了最低换气次数和房间容积就能计算出一个小时的最小排风量和补风量,气体灭火排风风速一般控制在5~8米/秒,通过系数、水平风管长短、垂直风管等因素经计算就能得出排风口的尺寸和数量。9×7×6的房间有一个排风口即可,送风口/自然补风口应设置在与排风口不同侧的上部,且应避免与排风口位置形成气流短路现象。

zzyzy   回复: 黄-江西省景德镇市2024-06-12 15:03

非常感谢老师的回复!老师您好,您提到的“通过系数、水平风管长短、垂直风管等因素经计算就能得出排风口的尺寸和数量”这个有参考的规范吗,或者知道排风速率和排风量可以直接粗略的计算一下排风口的大小吗?

0    0 [回复]举报

黄-江西省景德镇市   回复: zzyzy2024-06-16 11:42

计算方式可参考排烟系统的计算。

不参考系数和其他因素的粗略计算:

排风量:9米×7米×6米×5次/小时=1890m³/h=0.525m³/s

即1秒钟排风量为0.525m³

设排风口允许最大风速为10m/s,那么需要的风口面积:0.525÷10=0.0525m²

可以设置1个0.25m×0.21m的排风口,也可以是0.5m×0.105m的排风口。但设计计算中这两个排风口虽然面积一样,但是排风效率不同。

另外,不同设备房、机房的平时通风需要换气的次数也不同,有每小时4次、6次、8次、12次等,一些制冷机房的事故通风次数为12次,所以系统风机、风管、风口的大小需要进行综合性考虑再从高设计计算。

0    0 [回复]举报

秘密1 2024-06-12 09:45 00 [回复]举报

气体灭火系统需要设置排风系统吗?

潘天坤   回复: 秘密12024-06-12 12:31

 灭火后的防护区应通风换气,地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区,应设置机械排风装置,也就是灭火后的机械排风。

0    0 [回复]举报

黄-江西省景德镇市   回复: 秘密12024-06-12 13:14

设置气体灭火系统的防区内无外窗,通风条件不利就要考虑设置机械(事故后)通风系统。

0    0 [回复]举报

潘天坤 2024-06-12 12:31 00 [回复]举报

1、灭火后的机械排风,风速可以参照民规机械通风要求

2、间距设置要求我不清楚

3、灭火后的机械排风口,应设置在防护区下部,距地200毫米、400毫米应该都可以。

4、一般排风的时间是什么意思?补风说的是什么的补风?

zzyzy   回复: 潘天坤2024-06-12 21:55

补风就是,事故排风的时候它需要往排,肯定就需要给室内送风

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: zzyzy2024-06-14 08:24

规范里没有提到气体灭火后机械排风的补风设置要求

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载