消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

《消防设施通用规范》第11.1.5条有关联动和连锁的问题!

发布时间:2024-06-05 13:36消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

《消防设施通用规范》第11.1.5条中的联动和连锁存在争议,《消防设施通用规范-解读及应用》中石老师该条文要点解读表明:此处联动启动应为“连锁启动”,即排烟口执行机构单独拉线至排烟风机连锁启风机。但因本人处在江苏,江苏22年发布的《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(苏建函消防〔2022〕506号 )》中允许联动启动,但是该《问题解答2.0》发布时《消防设施通用规范》还未执行。所以到底需不需要单独拉连锁线启风机?

回答:

《消防设施通用规范》GB 55036—2022第11.1.5条中的描述明确,结合目前火灾自动报警系统联动机制,仅有连锁才能实现相关功能,《消防设施通用规范-解读及应用》第11.1.5条的要点解读进行了详细阐述。但目前该条文的实施方式确实存在争议,如当地允许从宽(采用联动),建议沟通后谨慎采用。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

《消防设施通用规范》第11.1.5条有关联动和连锁的问题!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读