消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防验收备案

既有建筑使用功能、使用性质、使用面积未发生改变且建设活动没有消防设计要求的,这句话怎么理解?

卫小宝 | 2024-03-20 15:47
请写下您的回答回答

回答 | 1

梅有名 2024-05-12 10:52 00 [回复]举报

一说使用性质,你原来是公建改造后还是公建,原来是工业改造后还是工业。二说使用功能,你原来是厕所改造后还是厕所,你原来是餐厅改造后还是餐厅,你原来是商场改造后还是商场。三说使用面积,你原来1000平米,改造后还是1000平米这个好理解吧,四说没有消防设计要求的,你的消火栓系统、自动灭火系统、防排烟系统一丁点都没动,真要是一丁点都没有,移位、上喷改下喷都叫动了,那就需要按照消防技术标准进行消防设计。还有几种情况你也要进行消防设计,那就是改变防火分区、改变消防车道形式、改变原有建筑性能化设计要求。

关闭

关闭

手机APP下载