消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

石峥嵘:解读稳压泵启泵压力P1≥H2+7和P1≥H1+10的含义

发布时间:2025-01-09 16:14消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

《消防给水及消火栓系统技术规范》图示的P45页,提示1要求:“稳压泵启泵压力P1>15-H1,且P1≥H2+7”。

很多人不理解“P1≥H2+7”的含义,这是为了确保消防水泵出水干管上压力开关的启泵压力P大于最大的水箱水位静压力(H+H1+H2),如启泵压力小于这个静压力,(当水箱水位较高时)将可能导致出水干管上的压力开关无法降到预定水泵启动值P,导致消防水泵在一定时间内无法启动。(我们在确定消防水泵出水干管上压力开关的启泵压力P时,通常是小于准工作状态时的最小压力7到10m,即P=P1+H1+H-7。)

 

同理,P46页的提示1要求:“稳压泵启泵压力P1>H+15,且P1≥H1+10”。本条中“P1≥H1+10”的道理和处置原则同上,不另分解。

 

注:2018年5月,《消防给水及消火栓系统技术规范》图示(15S909)进行了更正(涉及更正的页面共计14页),以上引自最新版的图示内容,具体详见:

>>“终于变更了!2018版《消防给水及消火栓系统技术规范》图示”

 

参考视频:

 

1、临时高压给水系统-稳压泵控制

 

2、室内消火栓•消防水泵控制-直接自动启动

3、自动喷水灭火•消防水泵控制-直接自动启动

 

 由于篇幅限制,其他视频请点击观看↓↓↓   

1、临时高压给水系统-稳压泵控制

2、室内消火栓系统·消防水泵控制-报警联动控制

3、室内消火栓系统-消防水泵控制-直接自动启动

4、室外消火栓泵、稳压泵设置要求及联动控制

5、自动喷水灭火系统·消防水泵控制-直接自动启动 

6、自动喷水灭火系统-干式系统-报警联动及连锁控制

7、自动喷水灭火系统-湿式系统-报警联动及连锁控制

8、自动喷水灭火系统-启动条件及控制流程


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

石峥嵘:解读稳压泵启泵压力P1≥H2+7和P1≥H1+10的含义
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读