消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

280度防火阀都要接监视模块吗?

280度防火阀都要接监视模块吗?

易小四 | 2024-01-17 18:58
请写下您的回答回答

回答 | 2

阳明心 2024-01-18 10:28 10 [回复]举报

需要

根据《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

4.5.4 送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。

4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

潘天坤 2024-07-01 15:02 00 [回复]举报

规范里描述的不是很明确

电动类的排烟防火阀关闭的动作信号及排烟防火阀的动作信号(具体是什么动作没有描述清楚)需要反馈至消防联动控制器

不过目前消防设施通用规范有几个位置的排烟防火阀联锁关闭风机的要求,有时候一些做法就是用模块监视,然后总线联动实现此功能

关闭

关闭

手机APP下载