消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火分隔水幕的喷头间距

防火分隔水幕的开式喷头间距如何计算确定?

patrick | 2023-09-17 17:33
请写下您的回答回答

回答 | 1

张治福 2023-09-19 14:48 00 [回复]举报

《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》

7.1.16 防火分隔水幕的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜布置成单排。


只要能保证水幕的宽度不小于6m的要求即可。下面是图集,希望能帮到你


关闭

关闭

手机APP下载