消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

压力开关的设定值

如何设置报警阀的压力开关设定值,以及消防泵出水管上压力开关的设定值?

patrick | 2023-09-14 10:08
请写下您的回答回答

回答 | 4

阳明心 2023-09-14 10:55 10 [回复]举报

建议搜索“压力开关”,参看以往类似问题讨论。

我的是昵称 2023-09-15 08:54 00 [回复]举报

报警阀的压力开关设定值是你从压力开关处开始,到自喷最末端的高度,加上水头损失,再加上最末端喷头的动压。只要系统侧管网内水压低于设定值就直接启喷淋泵。 

古洲   回复: 我的是昵称2023-09-15 16:54

这是低压压力开关的设定方法吧。报警阀组上的压力开关只要报警管路压力大于0.05Mpa就会动作,时同水力警铃也动作。

0    0 [回复]举报

我的是昵称   回复: 古洲2023-10-07 09:49

是的,报警阀上的压力开关,只要报警管路有水流进入,能通过延迟器到达压力开关和警铃处,就证明报警阀阀瓣是打开了的,压力就不会小。

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载