消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

水泵节合器设置要求

各位好,请问室内消火栓系统用水泵节合器设置有什么标准规定吗?

模式研究 | 2023-09-11 11:28
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 6

模式研究 2023-09-11 16:16 00 [回复]举报

问题再描述一下:我们公司室内消火栓和室外消火栓共一个管网,公司建筑不属于建筑设计防火规范 《8 消防设施 8.1.3规定的四种情况》,不知道这种情况是否需要安装水泵接合器。咨询了有关人员,答案不同。在此请教各位老师。


安洪全   回复: 模式研究2023-09-11 17:06

水泵接合器是建筑室外消防给水系统的组成部分,主要用于连接消防车,向室内消火栓给水系统、自动喷水或水喷雾等水灭火系统或设施供水。在建筑外墙上或建筑外墙附近设置水泵接合器,能更有效地利用建筑内的消防设施,节省消防员登高扑救、铺设水带的时间。因此,原则上,设置室内消防给水系统或设置自动喷水、水喷雾灭火系统、泡沫雨淋灭火系统等系统的建筑,都需要设置水泵接合器。但考虑到一些层数不多的建筑,如小型公共建筑和多层住宅建筑,也可在灭火时在建筑内铺设水带采用消防车直接供水,而不需设置水泵接合器。

1    0 [回复]举报

模式研究   回复: 安洪全2023-09-12 08:35

老师,您好!谢谢指教!如果是标准实施前的建筑也要按新标准整改吗?


0    0 [回复]举报

安洪全 2023-09-11 17:05 10 [回复]举报

可以参考:

建筑防火通用规范 GB55037-2022

8.1.12 下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直接连接的消防水泵接合器,且消防水泵接合器应位于室外便于消防车向室内消防给水管网安全供水的位置:    

1 设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火系统的建筑;    

2 6层及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑;    

3 5层及以上并设置室内消火栓系统的厂房;    

4 5层及以上并设置室内消火栓系统的仓库;    

5 室内消火栓设计流量大于10L/s且平时使用的人民防空工程;    

6 地铁工程中设置室内消火栓系统的建筑或场所;    

7 设置室内消火栓系统的交通隧道;   

8 设置室内消火栓系统的地下、半地下汽车库和5层及以上的汽车库;     

9 设置室内消火栓系统,建筑面积大于10000㎡或3层及以上的其他地下、半地下建筑(室)。

远方 2023-09-11 17:22 10 [回复]举报

消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014

5.4.1 下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:
    1 高层民用建筑;
    2 设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;
    3 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;
    4 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;
    5 城市交通隧道。
5.4.2 自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

陈曲 2023-09-13 10:43 10 [回复]举报

按你说的不属于四种情况 可以结合自身财力或者其他情况选配

如果设置的话要做好永久性标识 标注好系统适用压力,供水范围等信息

关闭

关闭

手机APP下载