IG541喷放时间问题
GB50370中强条规定药剂量喷放到95%的时间是48s_60s,GB25972中对喷放时间都定义是浓度达到95%的时间。
请问虽然设计规范和产品规范对于喷放时间的定义参数不一致,但喷放时间是一样的?也即95%药剂量的时间等于达到95%浓度的时间?
理由:按照药剂量计算公式,同一个保护区,在其他参数一致的情况下,浓度*0.95,最后计算出的药剂量也≈*0.95。
请教各位专家是否可以这样理解?另外国标好像没有验算实际喷放时间的过程或者公式,但是国外的气体灭火计算软件有这个参数,依据实际管网布置计算实际的喷放时间。