全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
关于建规及其图示5.5.26条的疑问 图示三中,大于27m不大于33m的住宅建筑,仅一部疏散楼梯,当楼梯间采用封闭楼梯间时,图中的三樘户门需不需要用防火门;大于33m不大于54m的住宅建筑,仅设置一部疏散楼梯,当采用独立前室与疏散楼梯连接时,户门用不用设置为防火门。
关于建规及其图示5.5.26条的疑问
图示三中,大于27m不大于33m的住宅建筑,仅一部疏散楼梯,当楼梯间采用封闭楼梯间时,图中的三樘户门需不需要用防火门;大于33m不大于54m的住宅建筑,仅设置一部疏散楼梯,当采用独立前室与疏散楼梯连接时,户门用不用设置为防火门。
安洪全 2023-06-06 16:20 0 赞
0 踩 [回复] 举报
建筑防火通用规范 GB55037-2022
7.3.2 住宅建筑的室内疏散楼梯应符合下列规定:
1 建筑高度不大于21m的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于1.00h时,与电梯井相邻布置的疏散楼梯应为封闭楼梯间;
2 建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑,当户门的耐火完整性低于1.00h时,疏散楼梯应为封闭楼梯间;
3 建筑高度大于33m的住宅建筑,疏散楼梯应为防烟楼梯间,开向防烟楼梯间前室或合用前室的户门应为耐火性能不低于乙级的防火门;
4 建筑高度大于27m、不大于54m且每层仅设置1部疏散楼梯的住宅单元,户门的耐火完整性不应低于1.00h,疏散楼梯应通至屋面;
5 多个单元的住宅建筑中通至屋面的疏散楼梯应能通过屋面连通。
条文说明:
7.3.2 本条规定了不同条件住宅建筑的疏散楼梯间形式。
建筑高度大于33m的住宅建筑,楼层上需直接开向楼梯间前室的户门应具有与其他建筑楼层上通向前室的门相同的耐火性能。楼层上允许开向前室的门的数量等,可以根据国家现行相关技术标准的规定确定。
本条规定未严格要求户门应为防火门,主要是基于实际建筑使用需要和保证住宅应具备的基本防火性能。实际建筑可根据具体情况确定是否采用防火门。