消防风机房能让别人长期占用吗

消防风机房能让别人长期占用吗

大虎子 | 2023-06-04 23:43
请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友3684 2023-06-05 06:38 00 [回复]举报

肯定不行

安洪全 2023-06-05 09:20 00 [回复]举报

不行,规范规定了,设备要设在专用机房内。无论送风、排风或是补风


建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017

“3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:     

1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。     

2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。     

3 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置,且竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟出口的下方,其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。     

4 送风机宜设置在系统的下部,且应采取保证各层送风量均匀性的措施。     

5 送风机应设置在专用机房内,送风机房并应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

6 当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时,应采取火灾时自动开启阀门的措施。”


“4.4.5 排烟风机应设置在专用机房内,并应符合本标准第3.3.5条第5款的规定,且风机两侧应有600mm以上的空间。对于排烟系统与通风空气调节系统共用的系统,其排烟风机与排风风机的合用机房应符合下列规定:     1 机房内应设置自动喷水灭火系统;     

2 机房内不得设置用于机械加压送风的风机与管道;     

3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。”



“4.5.3 补风系统可采用疏散外门、手动或自动可开启外窗等自然进风方式以及机械送风方式。防火门、窗不得用作补风设施。风机应设置在专用机房内。”

陈曲 2023-06-06 10:22 00 [回复]举报

读一读消防法 要是能承受消防的罚款 是可以占用的