安洪全 2023-06-01 16:01 0 赞
0 踩 [回复] 举报
不能直接启动消防水泵
区别:安装位置
消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014
11.0.19 消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。
条文说明:11.0.19 本规范对临时高压消防给水系统的定义是能自动启动消防水泵,因此消火栓箱报警按钮启动消防水泵的必要性降低,另外消火栓箱报警按钮启泵投资大;目前我国居住小区、工厂企业等消防水泵是向多栋建筑给水,消火栓箱报警按钮的报警系统经常因弱电信号的损耗而影响系统的可靠性。因此本条如此规定。
周家斌 2023-06-02 08:31 1 赞
0 踩 [回复] 举报
1、室内消火栓应设置消火栓按钮。 2、当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵启动,不宜作为连锁启动消防水泵的开关。 3、当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应作为连锁启动消防水泵的开关,直接启动消防水泵。 4、在干式消火栓系统中,消火栓按钮应能连锁启动快速启闭装置的控制阀门(雨淋阀、电磁阀或电动阀等)。 5、可以不设置消火栓按钮的特例:对于不需要设置火灾自动报警系统,且不需要设置消火栓泵的建筑,其室内消火栓可以不设置消火栓按钮。比如:属于常高压系统的室内消火栓系统,且建筑内不需要设置火灾自动报警系统的建筑。