全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
多层建筑住宅,独立的配电室中气体灭火系统取消是否属于重大变更?
多层建筑住宅群,独立的配电室中原先设计图纸中的气体灭火系统取消是否属于重大变更?
yizhongdayang 2023-05-25 08:31 1 赞
0 踩 [回复] 举报
根据郑州市城乡建设局发布的《关于加强消防设计变更管理工作的通知(试行)》(郑建文〔2023〕17号)特殊建设工程在实施过程中,涉及工程建设消防设计以下内容的均视为消防设计重大变更:
(一)建筑专业 1.经规划部门批准的改变建筑工程项目总平面布局的,包括单体建筑位置、平面形状和尺寸、消防车道、救援场地、防火间距等;2.改变厂房、仓库的生产、储存物品的火灾危险性类别;3.改变建筑工程使用功能、使用性质、建筑类别;4.改变建筑规模(如:增加层数、建筑面积,改变层高、建筑高度等); 5.改变围护结构保温系统材料的燃烧性能等级; 6.改变防火分区划分,改变楼梯间、消防电梯的设置; 7.改变室内变配电室、锅炉房、柴油发电机房、消防控制室、消防泵房,高位水箱、消防水池等位置,有泄爆要求的建筑改变泄压设施设置的。
(二)消防给排水专业 1.改变消防水源; 2.改变灭火系统类型。
(三)通风、防排烟专业 1.改变防排烟系统及补风系统; 2.改变为集中空调风管系统的; 3.改变通风系统的防火防爆措施。
(四)电气专业 1.改变消防用电的负荷等级和供电形式; 2.改变火灾自动报警系统形式及联动控制要求; 3.改变火灾探测器设置场所; 4.改变消防应急照明和疏散指示系统; 5.改变易燃易爆场所的电气防爆措施。
特殊建设工程在实施过程中取消气体灭火系统,属于“改变灭火系统类型”,应属于消防设计重大变更。您说的多层住宅建筑,正常应不属于特殊建设工程,但取消气体灭火系统,也应属于重大变更。