全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
风起忘记你 2023-05-08 14:49 2 赞
0 踩 [回复] 举报
一、根据《建规》3.2.1条规定,首先房屋的耐火等级主要跟墙、柱、粱、楼板、屋顶称重构件等的耐火能力有关,若你这个建筑物是全部由岩棉夹芯彩钢板搭建,你需要考虑的主要性能就要包括外墙、屋顶,柱这三个条件,耐火等级按岩棉夹芯板的厚度,厂家提供的耐火时长检定报告,对标3.2.1条的规定,按照1、墙(非承重外墙)、2、屋顶(屋顶承重构件),3、柱,这三条对应的,以其中最低等级要求燃烧性能和耐火时长来确定建筑整体耐火等级。并还要根据3.2章节其余条款,涉及不同使用功能的,还需要增加相应的耐火时长来综合定级。
二、岩棉夹芯彩钢板的耐火性能与其厚度有关,可以参考建规附录中的各种厚度和形式所具备的耐火时长来考虑,但必须要求厂家提供检验报告做确认。
谢谢!