消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

自喷系统的工作压力

请问自喷系统的工作压力就是喷淋水泵的扬程吗,泵房喷淋环网安全阀的启闭阀压力怎么确定的?

瑶瑶公主 | 2022-12-14 17:22
请写下您的回答回答

回答 | 2

张牙舞爪的张 2022-12-14 22:13 10 [回复]举报

不是。假设水泵扬程为:h,水池有效水位高度h1。自喷系统工作压力为:1.4h/100+h1/100再减去水损压力

第二个问题我不太清楚你的描述,无能为力了。

sky如风随忆 2022-12-15 13:27 10 [回复]举报

一般就最不利点的水流指示器后的0.4mpa+与水泵的高差+水损。弹簧安全阀=1.2倍的水泵扬程

关闭

关闭

手机APP下载