消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防泵启动时间

消防泵再多长时间之内启动的规范

鲸域 | 2022-12-06 13:44
请写下您的回答回答

回答 | 1

永锅 2022-12-07 11:54 10 [回复]举报

11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。

13.1.4 消防水泵调试应符合下列要求:

1 以自动直接启动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行,且应无不良噪声和振动;

2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应分别在1min或2min内投入正常运行;

关闭

关闭

手机APP下载