消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问老师,洁净厂房吊顶上设置了烟感,吊顶下未设置烟感,符合设计规范吗?

请问老师,洁净厂房吊顶上设置了烟感,吊顶下未设置烟感,符合设计规范吗?有哪些规范对这种情况有要求?

叶落 | 2022-11-30 11:16
请写下您的回答回答

回答 | 2

小马 2022-11-30 12:03 00 [回复]举报

等于说装修的时候没把烟感改下来呗,肯定不符合规范的,

消防黄河 2022-11-30 18:02 10 [回复]举报

报警规 6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:      1 镂空面积与总面积的比例不大于 15% 时,探测器应设置在吊顶下方。      2 镂空面积与总面积的比例大于 30% 时,探测器应设置在吊顶上方。      3 镂空面积与总面积的比例为 15%~30% 时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。      4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。      5 地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为 30%~70% 时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。

关闭

关闭

手机APP下载