消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

空调储存仓库怎么定性

空调制冷剂为丙烷,请问存放空调的仓库火灾危险性怎么定性,有什么具体要求吗?

消防网友3684 | 2022-11-24 15:35
请写下您的回答回答

回答 | 4

张牙舞爪的张 2022-11-25 08:42 00 [回复]举报

根据《建规》3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。

消防网友3684   回复: 张牙舞爪的张2023-01-11 21:29

谢谢

0    0 [回复]举报

消防网友68723 2022-11-25 09:54 00 [回复]举报

丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2时,应按丙类确定。

消防黄河 2022-11-25 11:31 20 [回复]举报

丙烷作为制冷剂应用于空调还处于试验探索完善阶段。具体仓储定性,应按照丙烷注入量和压缩机密封可靠性、泄露率等综合论证分析。

关闭

关闭

手机APP下载