消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

疏散楼梯间和前室-是否需要设置自动灭火和火灾报警系统

发布时间:2020-07-15 16:36消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:疏散楼梯间可以不设置自动灭火和火灾报警系统,但前室应视具体情况确定,解读如下:

疏散楼梯间,可分为敞开楼梯间、封闭楼梯间和防烟楼梯间。

前室,包括防烟楼梯间前室和消防电梯前室。

前室主要包括三种形式:独立前室(只与一部疏散楼梯相连的前室)、共用前室(两个楼梯间共用同一前室)、合用前室(防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用)。

另外,在住宅建筑中,还存在共用前室与消防电梯前室合用的情况(俗称:三合一前室)。

疏散楼梯间和前室是人员疏散的安全通道,也是消防员进入建筑进行灭火救援的主要路径。疏散楼梯间和前室均不得有可燃物,也不允许开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口(住宅建筑的楼梯间前室除外)。注:请参考最后的解读视频。

根据规范要求,对于火灾危险性小,无可燃物的场所,可以不设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。

但实际应用中,对于需要采用自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统的建筑,应注意以下事项:

1、疏散楼梯间可以不设置自动喷水灭火系统(洒水喷头)或火灾自动报警系统(火灾探测器);

2、为安全起见,独立前室宜设置洒水喷头和火灾探测器;

3、共用前室的人流相对较大,应设置洒水喷头和火灾探测器;

4、消防电梯在平时用作客梯(或货梯),其前室应设置洒水喷头和火灾探测器。

5、三合一前室、户门直接对前室开放的前室、开设有管井检修门等其他洞口的前室、以及开设有客(货)梯门的前室,火灾风险明显增加,均必须设置洒水喷头和火灾探测器。

最后,我们必须清楚敞开楼梯和敞开楼梯间的区别,敞开楼梯直接对室内开放,不能形成围合的疏散空间,不能作为疏散楼梯使用。详见视频“敞开楼梯间•基本概念,与敞开楼梯的区别”。

敞开楼梯、自动扶梯、自动人行道等,均不能作为疏散设施,对于需要采用自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统的建筑,这些部位需要按规范要求设置。比如,自动扶梯的底部,应设置自动喷水灭火系统保护。

参考视频:

疏散楼梯-概述

疏散楼梯-主要形式

封闭楼梯间

防烟楼梯间

敞开楼梯间基本概念,与敞开楼梯的区别


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

疏散楼梯间和前室-是否需要设置自动灭火和火灾报警系统
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读