消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

请问疏散楼梯间必须采用实体墙分隔吗?

如果使用符合防火等级和耐火极限要求的轻钢龙骨石膏板墙分隔楼梯间是否可以?有无依据?

螺旋 | 2022-07-29 08:53
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防黄河 2022-07-29 13:48 10 [回复]举报

达到耐火极限就符合规范要求。实际中基本不采用,因为1.您所述轻钢龙骨石膏板墙要达到2小时耐火极限,基本都要填充岩棉或矿棉,装表石膏板要求也高。2.这种墙体硬度较差,容易被撞受损。

关闭

关闭

手机APP下载