消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

氧气站防火间距

氧气站与重要公共建筑防火间距不宜小于50米,请问可以为多少米,40米合适吗?20米合适吗?

消防网友65909 | 2022-06-16 22:42
请写下您的回答回答

回答 | 3

wsxiebo 2022-06-17 09:14 00 [回复]举报

50m合适, 参考氧气站设计规范 GB50030-2013

消防网友65909   回复: wsxiebo2022-06-17 12:40

乙类厂房是不宜小于50米,不是不应。

0    0 [回复]举报

消防黄河 2022-07-01 08:11 00 [回复]举报

应按楼上专项规范执行!不应小于50

关闭

关闭

手机APP下载