消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防水池补水管为什么有的设计两根,有的设计一根?

消防水池补水管根数的规定

顾江峰 | 2022-05-15 14:48
请写下您的回答回答

回答 | 1

周家斌 2022-05-15 19:37 40 [回复]举报

如果有效容积为减去火灾时能够连续的补水量,那么达到连续补水要求两路补水,如果水池本身有效容积就能满足火灾时消防用水量,补水管数量不做要求,但必须满足补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于96h。消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100。

关闭

关闭

手机APP下载