全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
柴油机消防水泵的供油箱容积计算?
5.1.8 当采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:
1
柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机 ;
2 柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影晌 ;
3
柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于 24h ;
4 柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求 ;
5 柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于
50%的储量 。
2、如果一建筑消防泵功率为30KW,火灾延续时间为3小时,供油箱最小容积为30*1.5=45L柴油机消防水泵油箱为45*50%=22.5L?
是这样理解吗?
谢谢你的解答,你能举例说明下吗