全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
普通客梯应该如何消防联动?
实际情况:本项目普通客梯属于非消防电源,负一层配电间设置非消防电源主备供配电箱,主开关带分励脱扣。消防联动时,模块及时动作,立即切断主备供电源,普通客梯失电,电梯有自动平层功能,平层到最近层,层门打开,人员疏散。
问题:这个联动程序对吗?不对。电梯公司说到,我的设备是有平层功能,但不排除该功能有故障的时候,麻烦了,电梯内的人员会被困于电梯内。
见规范条文如下:注本项目无电梯转换层。
民用建筑电气设计标准 GB51348-2019 >
火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 >
初看这两个规范条文有冲突,如何实现联动后客梯能停在首层是关键。
设计主备供箱图纸:
如何解决?是程序编制问题。
程序应满足:消防联动后,电梯机房控制柜模块动作,普通客梯电梯降到首层,该模块的反馈信号作为主备供电源箱分励脱扣模块的动作信号,切断主备供的主电源开关,既切断普通客梯的双电源。
施工中的误区:消防联动后,马上切断主备供的主开关电源。这是不符合规范要求的,普通客梯应停靠在首层或电梯转换成层后,切断电源。
一点心得,请大家指正。