消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

员工宿舍楼消防设施的设置

员工宿舍楼大于3000平方米,需要设置自动报警系统和自动喷淋系统吗?

消防网友34918 | 2021-08-06 21:57
请写下您的回答回答

回答 | 4

刘丽波 2021-08-07 05:50 30 [回复]举报

分两种情况,如为单多层建筑,设有送回风管道的集中空调系统,执行《建规》8.3.4-3需要设置自喷;如为高层建筑,执行《宿舍建筑设计规范》第7.1.7条设置自喷系统。

消防网友34918   回复: 刘丽波2021-08-07 09:50

谢谢您的回复,单多层宿舍楼如果不设置送回风系统,不管面积多大,都不需要设置自动喷淋系统是吗?

1    0 [回复]举报

刘丽波   回复: 消防网友349182021-08-07 11:17

是的

0    0 [回复]举报

小凡 2021-10-07 16:47 00 [回复]举报

还有个高度问题,如果建筑高度超过24米,也需要设置,没超过,一般就只设置消火栓系统。

关闭

关闭

手机APP下载