全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
公共建筑走道排烟
《烟规》4.63-3当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。
这里的两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3是什么意思?
如果走道长度超过90米?
高飞龙 2021-06-24 00:01
走廊宽度不大于2.5m时候,走廊的长度超过60m时,需要按照不超60m长度划分防烟分区。
走廊宽度大于2.5m后,走廊的防烟分区需要按照表4.2.4 划分防烟分区。
比如您提到的这个90m长走廊,走廊宽度不超2.5米就需要划分两个防烟分区。超过2.5m,高度不大于3m需要划分4个防烟分区;3<高度≤6米需要划分3个防烟分区,高度>6m,可以划分两个防烟分区。
两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3的意思可以理解为,90m的走廊按照高度不大于3m,宽度不大于2.5m划分为两个防烟分区,其中两个防烟分区都为45m,均采用 自然排烟的方式排烟,排烟窗之间的距离不能小于45*2/3=30m,其他的以此类推。
高飞龙 2021-06-24 00:01 1 赞
0 踩 [回复] 举报
