高位水箱供水管材质要求
外部检查单位来公司检查,说高位水箱使用PVC管道不符合GB50974-2014的要求,需要改造为镀锌钢管。但我们现场是PPR管道,能满足相关规范要求吗,是否需要整改?
LD 2025-06-27 16:31 0 赞
0 踩 [回复] 举报
8.2.4 埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列因素对管道的综合影响选择管材和设计管道:
1 系统工作压力;
2 覆土深度;
3 土壤的性质;
4 管道的耐腐蚀能力;
5 可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响;
6 管道穿越伸缩缝和沉降缝。