消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

加油站加油岛灭火器配置问题

日常在汽车加油站消防检查发现一个问题,比如这个加油站有两个加油岛相距有10多米的距离,且这两个加油岛上各只设有一台加油机,加油站管理人员在这两个加油岛上分别各配置了一具5KG干粉灭火器符合要求。其标准来之于《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021中的第12.1.1条:每2台加油机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器,或1具5kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器,加油机不足2台应按2台配置。

但我认为应在这两个加油岛上分别各两具5KG干粉灭火器才符合要求。我个人理解结合《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005第6.1.1条(一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具)和GB 50156-2021第12.1.1的规定,一个加油岛应按一个计算单元来确定,为了保证在突发情况下迅速、有效,和灭火器使用的可靠性,故每个加油岛应配置两具5KG干粉灭火器才符合规范的原意,而不能以相距有10多米的距离且不在一个加油岛上2台加油机,为标准来确定灭火器的配置。

请各位老师帮忙解答下,感谢了!

以后 | 2025-06-22 19:36
请写下您的回答回答

回答 | 2

重庆消防 2025-06-23 10:53 10 [回复]举报

规范不明确,且规范对灭火器设置不是按加油岛规定的,个人认为:按加油岛进行配置更为合理。

EHS专家-DL 2025-06-23 11:00 10 [回复]举报

我认为你的理解是对的。B类火灾手提式干粉灭火器最大保护半径是9米,两加油岛距离10多米,也超过了保护半径。必须为每个加油岛增配1具5kg干粉灭火器‌(或替换为1干粉+1泡沫的组合),若加油站以“成本”为由拒绝,可依据《消防法》第六十条责令改正并处罚款。

关闭

关闭

手机APP下载