防火门监控系统

厂房配件间,报警阀间,没有涉及防火门监控,验收部门让出不涉及情况说明,有没有规范

惠锋 | 2025-04-24 12:29
请写下您的回答回答

回答 | 1

小唐12321 2025-04-24 15:56 00 [回复]举报

4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:    1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。    2 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。

这不是疏散通道,不需要,一般楼梯,前室才需要。如果要安装监控系统应该他们找出规范吧。