个人见解,欢迎指正。

1、最左边的图,大空间最少两个疏散门就行,两个疏散方向夹角大于45度可套用最远点30m,不大于45度的,最远点套用袋形走道或尽端距离。见防火规范5.5.17图示7。

2、中间的图,间距必须是两个门开口的端部距离,就算你说那半边门焊死了不给开,也不能赞同。

3、右边的图,中间的门不需要封闭,单纯作为疏散宽度的增加。参见各种商业综合体,有两个楼梯设在一起同时小于5m间距的情况,算一个疏散,但是疏散宽度累加。

关闭