消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

小型档案室自动灭火

请问普通办公楼内20平米左右档案室自动灭火采用哪种形式最合适?

WOW—smile | 2025-04-21 09:56
请写下您的回答回答

回答 | 2

萨曼岛的工程师 2025-04-21 11:41 00 [回复]举报

柜式七氟丙烷灭火装置。

EHS专家-DL 2025-04-21 15:37 00 [回复]举报

无管网式七氟丙烷气体灭火系统。若档案室位于高层办公楼,建议额外配置手提式二氧化碳灭火器作为补充‌。

关闭

关闭

手机APP下载