消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】大家分析一下,末端配水支管25,短立管这里用15是否满足要求?

陈泽平 | 2025-04-15 09:25
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友68723 2025-04-15 09:52 00 [回复]举报

短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm

潘天坤 2025-04-15 12:23 00 [回复]举报

这个位置采用15mm管径的管道不合适


从短立管来说,短立管其管径不应小于25mm

从喷头来说,带一个喷头的配水支管、配水管的公称管径为25mm,15mm管道不能带喷头



关闭

关闭

手机APP下载